加入收藏 设为首页 手机客户端
  • 887阅读
  • 2回复

[装修杂谈]求问水电专家[复制链接]

楼层直达

关注Ta 发消息

大侠 
发帖
111
金币
293
威望
10
贡献值
124
银元
114
注册时间2017-07-09
楼主   发表于: 2019-05-15 22:23   , 来自:中国 移动
自建房3层,排气管道好像是50公分的,位置在3楼卫生间窗户下,3楼会返臭吗?3楼返臭,2楼1楼好的, H19CVc\B  
本帖最近评分记录: 1 条评分 金币 +1
走动的游客 金币 +1 2019-05-17 - 来自溧阳论坛APP
(post by :2019-05-15 22:23:09)
 (0人推荐) 这篇文章真不错! 给帖子评个分吧!

关注Ta 发消息

精灵 
发帖
521
金币
751
威望
49
贡献值
580
银元
531
注册时间2017-06-28
沙发   只看该作者 发表于: 2019-05-16 10:15   , 来自:中国 移动
在沒有回答你之前给你上一节课,理论课:人的粪便臭味成份1吲哚、分子量为112,溶解于热水,2粪臭素,分子量131,难溶解于水。3碳化氢系列,能溶解于水,4胺类能溶解于水。5乙酸,分子量60能溶解于水。6丁酸,分子量88能溶解于水。理论結束,我們知道空气的分子量约28,因此粪便的臭味重于空气,是向下走的,而不是朝上走,現在解釋你家情況:一根朝上管子离三楼卫生间马桶出口高度有1米一2米,当一樓二楼用水冲管的時候,留在管道的臭味会朝上跑,但达不到你设计的出口,停留在2楼3楼间,由于马桶設計有剩水弯,阻挡了大部分的臭味,但迫於臭味压力会在水中溢出臭味,这就是区別马桶价格根本原因,综上所述就可以更改你设计方,把3楼的排气管放低平行于马桶下水管,用2个90度的弯头做S弯,出气口必須朝下,防止灰尘和虫子入口,同時在底楼做一个排臭气口,位置选在下水管总管上,口朝下,管径要小可以是50管,管口用不锈钢网封死,防止虫進入,最后祝你乔迁新居,全家幸福 a,U =irBA  
  • 建行

关注Ta 发消息

大侠 
发帖
111
金币
293
威望
10
贡献值
124
银元
114
注册时间2017-07-09
板凳   只看该作者 发表于: 2019-05-19 22:46   , 来自:中国 移动
哦,谢谢 #mX=Y>l  
快速回复

限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
1、回复广告信息一律封号 2、粗口、谩骂、攻击一律封号
上一个 下一个