楼主
发表于: 2019-05-14 19:43
, 来自:江苏省常州市 电信
检测环境要求: GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》:夏季22-28 度,冬季16-24 度;相对湿度 夏季40-80% ,冬季30-60% 。 检测的时机:根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:对个人装修家庭建议最好装修工程完工一个月以后、全部家具到位一个星期以后检测,这期间应保持充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果接近实际使用情况。 密闭时间:对准备入住或已经入住的装修家庭,按GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》,密闭时间12 小时,每个检测点之间不要空气互通,以保证检测点数据更接近事实。 密闭要求:1 、密闭时间不低于12 小时。2 、密闭过程及检测过程中不能开换气扇,当气温低于16 ℃时有条件的需开加热系统。3 、密闭过程和检测过程中不要进行影响测试结果的活动,如吸烟和使用燃气灶等。4 、检测现场需清理干净,不能堆放残余的涂料、油漆、板材等。5 、密闭过程和检测过程中不要使用化工产品,如空气清新剂,香水等。6 、检测过程中每个房间的门尽量关闭,不要空气互通。7 、检测过程中检测现场人员和其他人员最好不要超过3 人,尽量减少人员活动对检测的影响。 采样点的确定:1 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:房间使用面积小于50 ㎡时设一个检测点,房间使用面积50-100 ㎡时设2 个检测点,100-500 ㎡时检测点不少于3 个。2 根据实际情况,一般个人住宅的房间面积小于50 ㎡,一个房间只需设1 个检测点,客厅面积小于50 ㎡时,设1 个检测点,如客厅面积大于50 ㎡时根据实际情况而定。3 具体到1 套住房,一般厨房、卫生间不设检测点,二室一厅的住房设三个检测点,即二跟房间和客厅各设一个检测点,其他套型住房视情况而定。4 检测点分布:≤50 ㎡的房间采样点设在房间中间位置,若一个房间采样点大于等于2 个,采样仪应采用对角线、斜线、或梅花状,最后取得各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 采样点高度: GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》规定:现场采样检测点距离内墙面不小于0.5 米、离门窗距离大于1 米、距离楼地面高度0.5--1.5 米。 采样量:采样:以每分钟500ml 进气量采样20 分钟,采气10L 。 检测标准:标准:酚试剂分光光度法中华人民共和国国家标准:《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26--2000 第一法:酚试剂分光光度法原理:空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成蓝绿色,室温下经15 分钟后显色,通过分光检测仪读取颜色深浅,比色定量。 根据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》即甲醛量 ≤0.1mg/[font=&]m3才是安全的。
|