检测环境要求: GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》:夏季22-28度,冬季16-24度;相对湿度 夏季40-80%,冬季30-60%

检测的时机:根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:对个人装修家庭建议最好装修工程完工一个月以后、全部家具到位一个星期以后检测,这期间应保持充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果接近实际使用情况。

密闭时间对准备入住或已经入住的装修家庭,按GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,密闭时间12小时,每个检测点之间不要空气互通,以保证检测点数据更接近事实。

密闭要求
1、密闭时间不低于12小时。
2、密闭过程及检测过程中不能开换气扇,当气温低于16时有条件的需开加热系统。
3、密闭过程和检测过程中不要进行影响测试结果的活动,如吸烟和使用燃气灶等。
4、检测现场需清理干净,不能堆放残余的涂料、油漆、板材等。
5、密闭过程和检测过程中不要使用化工产品,如空气清新剂,香水等。
6、检测过程中每个房间的门尽量关闭,不要空气互通。
7、检测过程中检测现场人员和其他人员最好不要超过3人,尽量减少人员活动对检测的影响。

采样点的确定
1 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:房间使用面积小于50时设一个检测点,房间使用面积50-100时设2个检测点,100-500时检测点不少于3个。
2 根据实际情况,一般个人住宅的房间面积小于50,一个房间只需设1个检测点,客厅面积小于50时,设1个检测点,如客厅面积大于50时根据实际情况而定。
3具体到1套住房,一般厨房、卫生间不设检测点,二室一厅的住房设三个检测点,即二跟房间和客厅各设一个检测点,其他套型住房视情况而定。
4 检测点分布:≤50的房间采样点设在房间中间位置,若一个房间采样点大于等于2个,采样仪应采用对角线、斜线、或梅花状,最后取得各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。





采样点高度:

GB/T18883-2002《室内空气质量标准》规定:现场采样检测点距离内墙面不小于0.5米、离门窗距离大于1米、距离楼地面高度0.5--1.5米。


采样量:
采样:以每分钟500ml进气量采样20分钟,采气10L


检测标准:
标准:酚试剂分光光度法
中华人民共和国国家标准:《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26--2000第一法:酚试剂分光光度法
原理:空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成蓝绿色,室温下经15分钟后显色,通过分光检测仪读取颜色深浅,比色定量。


根据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》即甲醛量 0.1mg/[font=&amp]m3才是安全的。